Имею иногда дело с противопожарными шторами, но только если слезно просят те компании, которым не могу отказать в помощи в виду частой совместной работы.
А так даже не хочу слушать, поскольку 99% что будет лепуха, которая не способна работать нормально.
Но вот насколько эти шторы сертифицированы для применения в качестве СППЗ в системах СПА?
По крайней мере необходимо обеспечивать управление при помощи модулей дымоудаления с контролем целостности цепей, как я делал для фрамуг «Giesse Varia UNI 220» при помощи «С2000-СП4»:
фрамуг «Giesse Varia UNI 220» при помощи «С2000-СП4»:
То есть речевые оповещатели пришли без встроенного блокирующего конденсатора.
К сожалению, в статье не описано, как правильно подключить конденсаторы в линию: "...а предполагалось всю линию оповещателей подключить через один конденсатор".
Если можно, напишите, как это сделать - в начале линии, в конце, параллельно или последовательно?
И еще дополню:
Связавшись с тех. поддержкой производителя (https://alarsec.ru/ 8-800-77-52-911 , вдруг кому пригодится), была получена информация, что можно использовать устройство согласования УС-100/100 производителя Вистл-М, и таким образом будут соблюдены все нормативные требования и к оборудованию, и к системе в целом. Однако поставка займет некоторое время, а сдать объект нужно вчера. Поэтому я немного разговорил тех. поддержку, там сказали, что к говорилке на общий провод можно в разрыв поставить конденсатор К73-17 1 мкФ 250 В, но почему-то не все так просто, что проще всего взять оповещатели с правильным индексом ("Л"), и посмотреть, как там это сделано. Но правильного оповещателя тоже под рукой нет.
Поэтому, если есть у кого-то возможность, подскажите, как же правильно это сделать?
Получили в работу рабочую документацию. Управление люками дымоудаления Mercor осуществляется блоками "С2000-СП4/220". Но выясняется, что предусмотрены люки с приводами 24 В и они уже закуплены.
Возникает вопрос как быть:
1) Добавить блоки-преобразователи Mercor 220В->24В к каждому приводу.
Заработает ли система корректно при подключении преобразователей к выходу "С2000-СП4/220" и какую схему подключения использовать (с диодами, резисторами или без них)?
(Замену блоков на "С2000-СП4/24" не рассматриваем, т. к. получаются огромные значения сечения кабеля ввиду большой длины).
2) Полностью переработать схему управления с использованием штатных блоков Mercor. Причем склоняюсь к использованию блоков с выходом 220 В и преобразователей 220В->24В, поскольку используются приводы 24 В 4 А и, получаются слишком большие значения сечения кабеля для подключения приводов.
Ранее встречались только системы Mercor под управлением штатных блоков. Насколько вообще корректно применение сторонних блоков управления люками взамен штатных?
По домашней автоматизации меня впечатлил умный дом Алиса, с именно - написание сценариев автоматизации голосом. Конечно напрягает то что вся автоматизация в облаке.
27 декабря 2016
Сообщений: 28
Рейтинг: 4
Благодарили: 5
Имею иногда дело с противопожарными шторами, но только если слезно просят те компании, которым не могу отказать в помощи в виду частой совместной работы.
А так даже не хочу слушать, поскольку 99% что будет лепуха, которая не способна работать нормально.
Последний раз недавно имел дело со шторами ...
27 декабря 2016
Сообщений: 28
Рейтинг: 4
Благодарили: 5
Приводы штор Somfy Vega 60/12 были вставлены в шестиугольные катушки штор.
Полотна были прикручены так, что саморезы вкрутились в корпус привода.
Надо отдать приводу должное - он пыхтел целых 6 лет.
Пока не пришел новый начальник службы эксплуатации и не стал проверять сработку раз в месяц.
Такого издевательства приводы и пульты их управления стали не выдерживать.
27 декабря 2016
Сообщений: 28
Рейтинг: 4
Благодарили: 5
27 декабря 2016
Сообщений: 28
Рейтинг: 4
Благодарили: 5
Привод очень интересный. Он умеет измерять свое положение, и фиксировать его, запоминая для двух разных направлений вращения конечные положения.
При перегреве привода, похоже, что внутри есть тепловой самовосстанавливающийся предохранитель.
27 декабря 2016
Сообщений: 28
Рейтинг: 4
Благодарили: 5
Но вот насколько эти шторы сертифицированы для применения в качестве СППЗ в системах СПА?
По крайней мере необходимо обеспечивать управление при помощи модулей дымоудаления с контролем целостности цепей, как я делал для фрамуг «Giesse Varia UNI 220» при помощи «С2000-СП4»:
фрамуг «Giesse Varia UNI 220» при помощи «С2000-СП4»:
fil-tec.ru/page/giesse-varia-uni-230v-s2000-sp4
21 июня 2021
Сообщений: 1
Рейтинг: 0
Здравствуйте,
у нас возникла ровно такая же ситуация с оповещателями Соната, как описано в статье fil-tec.ru/page/opoveshhateli-100v-kondensator-ne-sovmestimy
То есть речевые оповещатели пришли без встроенного блокирующего конденсатора.
К сожалению, в статье не описано, как правильно подключить конденсаторы в линию: "...а предполагалось всю линию оповещателей подключить через один конденсатор".
Если можно, напишите, как это сделать - в начале линии, в конце, параллельно или последовательно?
И еще дополню:
Связавшись с тех. поддержкой производителя (https://alarsec.ru/ 8-800-77-52-911 , вдруг кому пригодится), была получена информация, что можно использовать устройство согласования УС-100/100 производителя Вистл-М, и таким образом будут соблюдены все нормативные требования и к оборудованию, и к системе в целом. Однако поставка займет некоторое время, а сдать объект нужно вчера. Поэтому я немного разговорил тех. поддержку, там сказали, что к говорилке на общий провод можно в разрыв поставить конденсатор К73-17 1 мкФ 250 В, но почему-то не все так просто, что проще всего взять оповещатели с правильным индексом ("Л"), и посмотреть, как там это сделано. Но правильного оповещателя тоже под рукой нет.
Поэтому, если есть у кого-то возможность, подскажите, как же правильно это сделать?
5 января 2022
Сообщений: 2
Рейтинг: 0
Уважаемые форумчане. Подскажите альтернативу аналоговой системы ОПС Болиду?! Тяжело с поставками в г. Брест
27 декабря 2016
Сообщений: 28
Рейтинг: 4
Благодарили: 5
Так "Рубеж" же.
Ну или вот обзор адресных систем охранной и пожарной сигнализации:
https://fil-tec.ru/page/adresnye-sistemy
5 января 2022
Сообщений: 2
Рейтинг: 0
Рубеж ведь у нас адресно-аналоговый, с адрессыми метками и тд. и тп. Интересует чисто аналоговая система, с приборами типа Сигнал 20М и Сигнал 10...
27 декабря 2016
Сообщений: 28
Рейтинг: 4
Благодарили: 5
Ну, такого как Сигнал-20М нету боьше.
В Рубеж есть аналогичное решение Рубеж-2ОП + АМП-10
27 декабря 2016
Сообщений: 28
Рейтинг: 4
Благодарили: 5
Делал обзор когда-то давно: Автономные пожарные приборы, аналогичные Сигнал-20М
Приборы уже я думаю обновились до требований СП484 надеюсь.
На некоторых объектах стоят Гранд-Магистры достаточно давно.
В этой статье верхнее фото именно гранд-магистры: Решение проблем ТО СПА на объекте Методическое пособие заказчику. Как видите очень надёжные
29 апреля 2023
Сообщений: 0
Рейтинг: 0
Здравствуйте!
Получили в работу рабочую документацию. Управление люками дымоудаления Mercor осуществляется блоками "С2000-СП4/220". Но выясняется, что предусмотрены люки с приводами 24 В и они уже закуплены.
Возникает вопрос как быть:
1) Добавить блоки-преобразователи Mercor 220В->24В к каждому приводу.
Заработает ли система корректно при подключении преобразователей к выходу "С2000-СП4/220" и какую схему подключения использовать (с диодами, резисторами или без них)?
(Замену блоков на "С2000-СП4/24" не рассматриваем, т. к. получаются огромные значения сечения кабеля ввиду большой длины).
2) Полностью переработать схему управления с использованием штатных блоков Mercor. Причем склоняюсь к использованию блоков с выходом 220 В и преобразователей 220В->24В, поскольку используются приводы 24 В 4 А и, получаются слишком большие значения сечения кабеля для подключения приводов.
Ранее встречались только системы Mercor под управлением штатных блоков. Насколько вообще корректно применение сторонних блоков управления люками взамен штатных?
Поделитесь опытом как лучше поступить.
9 июня 2023
Сообщений: 0
Рейтинг: 0
Здравствуйте.
Есть прибор "Рубеж-2ОП" , имеется РМ-1 (конф. 1, контакт "нормально замкн."), есть входные раздвижные двери dorma d-58256 (ES200 Easy).
Вопрос : куда нужно подключить контакты из РМ-1 в схему дверей, что б при сработке питание с дверей снималось и можно было вручную их открывать.
Или другой сценарий: что б при сработке входные двери раскрывались и блокировались.
27 декабря 2016
Сообщений: 28
Рейтинг: 4
Благодарили: 5
Обычно завожу внутрь контроллера двери провод к клеммам платы, а задачу подключения скидываю на тех, кто обслуживает двери.
27 декабря 2016
Сообщений: 28
Рейтинг: 4
Благодарили: 5
Толку от автономной ОПС = 0
Надо организовывать ПЦН в кармане.
Хорошо зарекомендовал себя GeoRitm (Ритм Контакт).
Я им мониторю несколько объектов с Рубеж-2ОП.
На нем и надо строить.
27 декабря 2016
Сообщений: 28
Рейтинг: 4
Благодарили: 5
По домашней автоматизации меня впечатлил умный дом Алиса, с именно - написание сценариев автоматизации голосом. Конечно напрягает то что вся автоматизация в облаке.
27 декабря 2016
Сообщений: 28
Рейтинг: 4
Благодарили: 5
Есть подозрение что облачный ПЦН в кармане от Теко ничем не хуже Ритм.