Здравствуйте!
Получили в работу рабочую документацию. Управление люками дымоудаления Mercor осуществляется блоками "С2000-СП4/220". Но выясняется, что предусмотрены люки с приводами 24 В и они уже закуплены.
Возникает вопрос как быть:
1) Добавить блоки-преобразователи Mercor 220В->24В к каждому приводу.
Заработает ли система корректно при подключении преобразователей к выходу "С2000-СП4/220" и какую схему подключения использовать (с диодами, резисторами или без них)?
(Замену блоков на "С2000-СП4/24" не рассматриваем, т. к. получаются огромные значения сечения кабеля ввиду большой длины).
2) Полностью переработать схему управления с использованием штатных блоков Mercor. Причем склоняюсь к использованию блоков с выходом 220 В и преобразователей 220В->24В, поскольку используются приводы 24 В 4 А и, получаются слишком большие значения сечения кабеля для подключения приводов.
Ранее встречались только системы Mercor под управлением штатных блоков. Насколько вообще корректно применение сторонних блоков управления люками взамен штатных?
Поделитесь опытом как лучше поступить.
27 декабря 2016
Сообщений: 28
Рейтинг: 4
Благодарили: 5
Александр сказал(а) (5 часов назад ↑)
Скопирую ответы из чата телеграм https://t.me/proekt_spz/94543.
У нас это называют «зенитные фонари». Имел дело с комплектом Mercor. Но там в комплекте с приводами идёт прибор управления. Причём, привода по двум проводам управлялись - и открывались и закрывались - переворачиванием прикладываемого питания (+\-). Плюс контролировалось положение - тоже по двум проводам. Кто-то решил что на центральном приборе управления Mercor можно сэкономить? Ну ну.
Даже если у вас будут более простые буржуинские привода, вы скорее всего не сможете их нормально использовать без родного блока управления - буржуины всегда стараются в этом направлении.
И 100% по достижению крайнего положения привод будет внутри себя отсекать цепь управления. С2000-СП4 будет переходить в аварию привода. А отключить контроль выходов невозможно. Разве через диод с подбором резистора обманывать.
https://fil-tec.ru/page/giesse-varia-uni-230v-s2000-sp4