Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

28 января 2024 в 10:40:03 >> Выбор ОПС для коттеджа #1

Есть подозрение что облачный ПЦН в кармане от Теко ничем не хуже Ритм.

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

28 января 2024 в 10:35:13 >> Выбор ОПС для коттеджа #2

По домашней автоматизации меня впечатлил умный дом Алиса, с именно - написание сценариев автоматизации голосом. Конечно напрягает то что вся автоматизация в облаке.

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

28 января 2024 в 10:32:51 >> Выбор ОПС для коттеджа #3

Толку от автономной ОПС = 0

Надо организовывать ПЦН в кармане.

Хорошо зарекомендовал себя GeoRitm (Ритм Контакт).

Я им мониторю несколько объектов с Рубеж-2ОП.

На нем и надо строить.

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
teemon

28 января 2024

Сообщений: 0

Рейтинг: 0

28 января 2024 в 10:28:48 >> Выбор ОПС для коттеджа #4

Здравствуйте, постоянно читаю ваш сайт\блог, нахожу много полезного: я инженер АСУТП, строю себе коттедж с Умным домом и вот этим всемsmile

Прочитал вашу обзорную статью по поводу видов ОПС для дома. Сейчас как раз озабочен этим выбором.

Для управления освещением у меня уже закуплен Wirenboard. На верхнем уровне либо Iobroker либо Home Assistant.

Никак не могу решить, что поставить в качестве ОПС.

Основное требование - я хотел завести датчики движения\герконы на ОПС но по интерфейсу считывать их в систему Умного дома, чтобы использовать в сценариях (если движение - то включить свет).

В таком случае мне не пришлось бы использовать 2 датчика, один на охрану а один на Умный дом для сценариев.

Из всех, кого можно интегрировать, нашел только С2000 КДЛ Modbus, но в документации пока не нашел подтверждения, что можно считывать сработку датчика движения при снятом шлейфе\зоне.

Плюс не могу определиться - стоит ли использовать адресную систему или достаточно шлейфовой. Фактически, зон может быть максимум 4: пожар 1 этаж, пожар 2 этаж, пожар гараж\баня, проникновение.

Красиво было бы получать все уведомления в одном интерфейсе на планшете умного дома и всё такое, если же будет автономная система - максимум это интеграция через релейные выходы

+1-0 Перейти к комменту в дискуссии
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

14 июня 2023 в 09:44:14 >> Отключение питания раздвижных дверей при пожарном сценарии. #5

Обычно завожу внутрь контроллера двери провод к клеммам платы, а задачу подключения скидываю на тех, кто обслуживает двери.

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Петя

9 июня 2023

Сообщений: 0

Рейтинг: 0

Благодарили: 1

9 июня 2023 в 05:41:06 >> Отключение питания раздвижных дверей при пожарном сценарии. #6

Здравствуйте.

Есть прибор "Рубеж-2ОП" , имеется РМ-1 (конф. 1, контакт "нормально замкн."), есть входные раздвижные двери dorma d-58256 (ES200 Easy).

Вопрос : куда нужно подключить контакты из РМ-1 в схему дверей, что б при сработке питание с дверей снималось и можно было вручную их открывать.

Или другой сценарий: что б при сработке входные двери раскрывались и блокировались.

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Сказали спасибо(1) : radteh
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

29 апреля 2023 в 15:49:00 >> Подключение люков дымоудаления Mercor #7

Скопирую ответы из чата телеграм https://t.me/proekt_spz/94543.

У нас это называют «зенитные фонари». Имел дело с комплектом Mercor. Но там в комплекте с приводами идёт прибор управления. Причём, привода по двум проводам управлялись - и открывались и закрывались - переворачиванием прикладываемого питания (+\-). Плюс контролировалось положение - тоже по двум проводам. Кто-то решил что на центральном приборе управления Mercor можно сэкономить? Ну ну.

Даже если у вас будут более простые буржуинские привода, вы скорее всего не сможете их нормально использовать без родного блока управления - буржуины всегда стараются в этом направлении.

И 100% по достижению крайнего положения привод будет внутри себя отсекать цепь управления. С2000-СП4 будет переходить в аварию привода. А отключить контроль выходов невозможно. Разве через диод с подбором резистора обманывать.

https://fil-tec.ru/page/giesse-varia-uni-230v-s2000-sp4

+1-0 Перейти к комменту в дискуссии
Сказали спасибо(1) : Александр
Александр

29 апреля 2023

Сообщений: 0

Рейтинг: 0

29 апреля 2023 в 10:43:08 >> Подключение люков дымоудаления Mercor #8

Здравствуйте!

Получили в работу рабочую документацию. Управление люками дымоудаления Mercor осуществляется блоками "С2000-СП4/220". Но выясняется, что предусмотрены люки с приводами 24 В и они уже закуплены.

Возникает вопрос как быть:

1) Добавить блоки-преобразователи Mercor 220В->24В к каждому приводу.

Заработает ли система корректно при подключении преобразователей к выходу "С2000-СП4/220" и какую схему подключения использовать (с диодами, резисторами или без них)?

(Замену блоков на "С2000-СП4/24" не рассматриваем, т. к. получаются огромные значения сечения кабеля ввиду большой длины).

2) Полностью переработать схему управления с использованием штатных блоков Mercor. Причем склоняюсь к использованию блоков с выходом 220 В и преобразователей 220В->24В, поскольку используются приводы 24 В 4 А и, получаются слишком большие значения сечения кабеля для подключения приводов.

Ранее встречались только системы Mercor под управлением штатных блоков. Насколько вообще корректно применение сторонних блоков управления люками взамен штатных?

Поделитесь опытом как лучше поступить.

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

10 января 2022 в 16:43:35 >> Пожарные системы #9

Делал обзор когда-то давно: Автономные пожарные приборы, аналогичные Сигнал-20М

Приборы уже я думаю обновились до требований СП484 надеюсь.

На некоторых объектах стоят Гранд-Магистры достаточно давно.

В этой статье верхнее фото именно гранд-магистры: Решение проблем ТО СПА на объекте Методическое пособие заказчику. Как видите очень надёжные grin

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

10 января 2022 в 16:35:50 >> Пожарные системы #10

Ну, такого как Сигнал-20М нету боьше.

В Рубеж есть аналогичное решение Рубеж-2ОП + АМП-10

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Евгений

5 января 2022

Сообщений: 2

Рейтинг: 0

10 января 2022 в 08:35:34 >> Пожарные системы #11

Рубеж ведь у нас адресно-аналоговый, с адрессыми метками и тд. и тп. Интересует чисто аналоговая система, с приборами типа Сигнал 20М и Сигнал 10...

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

7 января 2022 в 21:20:29 >> Пожарные системы #12

Так "Рубеж" же.

Ну или вот обзор адресных систем охранной и пожарной сигнализации:

https://fil-tec.ru/page/adresnye-sistemy

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Евгений

5 января 2022

Сообщений: 2

Рейтинг: 0

5 января 2022 в 16:35:12 >> Пожарные системы #13

Уважаемые форумчане. Подскажите альтернативу аналоговой системы ОПС Болиду?! Тяжело с поставками в г. Брестexcaim

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

21 июня 2021 в 13:08:14 >> Проблемы совместимости речевых оповещателей со встроенными конденсаторами #14

Конденсатор пропускает звук, но не пропускает ток контроля.

Поэтому разместить конденсатор нужно так, чтобы через него пустить только звук на динамик, а ток контроля на резистор "забрать" до конденсатора.

Рабочие две схемы.

Более правильная первая.

dinamik-cherez-kondensator.png

+1-0 Перейти к комменту в дискуссии
Сказали спасибо(1) : Pathdrawer
Pathdrawer

21 июня 2021

Сообщений: 1

Рейтинг: 0

21 июня 2021 в 12:20:59 >> Проблемы совместимости речевых оповещателей со встроенными конденсаторами #15

Здравствуйте,

у нас возникла ровно такая же ситуация с оповещателями Соната, как описано в статье fil-tec.ru/page/opoveshhateli-100v-kondensator-ne-sovmestimy

То есть речевые оповещатели пришли без встроенного блокирующего конденсатора.

К сожалению, в статье не описано, как правильно подключить конденсаторы в линию: "...а предполагалось всю линию оповещателей подключить через один конденсатор".

Если можно, напишите, как это сделать - в начале линии, в конце, параллельно или последовательно?

И еще дополню:

Связавшись с тех. поддержкой производителя (https://alarsec.ru/ 8-800-77-52-911 , вдруг кому пригодится), была получена информация, что можно использовать устройство согласования УС-100/100 производителя Вистл-М, и таким образом будут соблюдены все нормативные требования и к оборудованию, и к системе в целом. Однако поставка займет некоторое время, а сдать объект нужно вчера. Поэтому я немного разговорил тех. поддержку, там сказали, что к говорилке на общий провод можно в разрыв поставить конденсатор К73-17 1 мкФ 250 В, но почему-то не все так просто, что проще всего взять оповещатели с правильным индексом ("Л"), и посмотреть, как там это сделано. Но правильного оповещателя тоже под рукой нет.

Поэтому, если есть у кого-то возможность, подскажите, как же правильно это сделать?

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

8 марта 2021 в 12:54:38 >> Противопожарные шторы. #16

Но вот насколько эти шторы сертифицированы для применения в качестве СППЗ в системах СПА?

По крайней мере необходимо обеспечивать управление при помощи модулей дымоудаления с контролем целостности цепей, как я делал для фрамуг «Giesse Varia UNI 220» при помощи «С2000-СП4»:

фрамуг «Giesse Varia UNI 220» при помощи «С2000-СП4»:

fil-tec.ru/page/giesse-varia-uni-230v-s2000-sp4

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

8 марта 2021 в 12:52:44 >> Противопожарные шторы. #17

Привод очень интересный. Он умеет измерять свое положение, и фиксировать его, запоминая для двух разных направлений вращения конечные положения.

При перегреве привода, похоже, что внутри есть тепловой самовосстанавливающийся предохранитель.

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

8 марта 2021 в 12:50:30 >> Противопожарные шторы. #18

alutech-somfy-vega-2.jpg alutech-somfy-vega.jpg

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

8 марта 2021 в 12:45:40 >> Противопожарные шторы. #19

omfy-vega-12-60.jpg omfy-vega-12-60-2.jpg

Приводы штор Somfy Vega 60/12 были вставлены в шестиугольные катушки штор.

Полотна были прикручены так, что саморезы вкрутились в корпус привода.

Надо отдать приводу должное - он пыхтел целых 6 лет.

Пока не пришел новый начальник службы эксплуатации и не стал проверять сработку раз в месяц.

Такого издевательства приводы и пульты их управления стали не выдерживать.

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

8 марта 2021 в 12:41:32 >> Противопожарные шторы. #20

Имею иногда дело с противопожарными шторами, но только если слезно просят те компании, которым не могу отказать в помощи в виду частой совместной работы.

А так даже не хочу слушать, поскольку 99% что будет лепуха, которая не способна работать нормально.

Последний раз недавно имел дело со шторами ...

+0-0 Перейти к комменту в дискуссии
<< < 1 2 > >>
Комментариев: 37 | Дискуссий: 9 | Пользователей: 287 | Новый пользователь: вика
Подписка на новости
discord

Email:

Регистрация

Вход через
Разделы
  • Пожарная сигнализация124
    • Инструкции13
    • Проекты2
  • Автоматика58
  • Отопление33
  • Мониторинг30
  • Электрика17
  • Пожаротушение32
  • Умный дом32
  • Arduino12
  • Гаджеты32
  • MaxSite CMS26
Актуальное
  • СП 484
  • Автоматизация теплого пола
  • Болид vs Рубеж
  • С2000-АСПТ
  • ПЦН в кармане
  • Системы противопожарной зашиты
  • Cloud IoT
  • Проектирование
  • Программирование
  • Ссылки
Последние комментарии
Можно ли использовать независимый расцепитель в противопожарных системах
  • Виталий » "Примечание. В статье применяется аббревиатура СПА (системы противопожарной автоматики), которая может резать глаза. Но к ней стоит привыкать, ибо аббревиатуру...
  • Андрей » Неправда Ваша. "Мысль изречённая есть ложь." Но это и не система сигнализации, а система оповещения.
  • Андрей » Замечательная статья, все по делу, все по полочкам, основательный инженерный подход, спасибо! И я тоже проходил подобные искания и копания,...
  • Андрей » Спасибо. Если данный участок расположен внутри щита (шкафа) управления вентиляцией, то контролировать его целостность не требуется, т.к. этот участок не подпадает...
  • Андрей » Думаю для данного случая подходит вариант из п.3.20: "между системой пожарной автоматики и другими инженерными системами" Корпус щита, шкафа вентиляции не является...
Последние загрузки
Все загрузки
Дискуссии на форуме
  • КПБ
  • Выбор ОПС для коттеджа
  • Отключение питания раздвижных дверей при пожарном сценарии.
Пожарка 126 Проектирование 99 Болид 64 Лекции 58 Социальное 53 Рубеж 49 Обзор 47 Автоматика 47 Инженерные системы 40 Курьез 36 Практикум 36 Адресные системы 35 Пожаротушение 34 Отопление 33 Интернет Вещей 29 MaxSite 28 ГОСТ 26 Терморегуляторы 24 Облачный Сервис 24 Мониторинг 22 Вентиляция 21 Теплый пол 21 Плагин 21 Сравнение 20 AliExpress 20 Законы Ома 20 ППУ 20 Техобслуживание 19 Эксплуатация 19 СП 484 19 Астра 17 ППК 17 Клапана 15 Электрика 14 С2000-АСПТ 14 Рубикон 13 Arduino 13 Оповещение 13 WiFi 12 С2000М 12 Ritm 11 Гранд Магистр 11 Датчики 11 Насосная Станция 11 ESP8266 10 Юнитест 10 ПЦН 9 ВЭРС 9 Сценарии 8 Авария 8 Жилой дом 8 Taggallery 7 Отзыв 7 Освещение 7 Программирование 7 Сообщества 7 Диспетчеризация 7 Плазма-Т 6 Гаджеты 5 ПО 5 С2000-СП4 5 Спрут-2 5 Радиоканал 4 МПН 4 GeoRITM 4 МПТ 4 Версет 3 Firesec3 3 Гранит 3 РИП 3 Баня 3 Учет ресурсов 3 ИПДЛ 3 Navigard 3 Visio 3 Рубеж-2ОП 3 My_ESP8266 3 Гидравлика 2 Задвижка 2 Zigbee 2 Security Hub 2 ТО 2