С2000-АСПТ и соленоидный клапан

В категориюТолько зарегистрированные пользователи могут добавлять сообщения.

Метки дискуссии: С2000-АСПТ

Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

15 апреля 2020 в 19:37:19 #1

Коллега обратился с вопросом: по проекту в помещении установлен прибор С2000-АСПТ и исполнительное устройство электромагнитный клапан(на баллонах газого пожаротушения).

Фирма производитель клапана rotarexfiretec марка

SERIES B0442 Electromagnetic Actuator - Used in Fixed Installation Fire Systems

rotarexfiretec.com/fire-protection-products/series-b04425

Прибор С2000-АСПТ при подключении клапана, не видит его(идёт ошибка: пуск/блок пуска).

Подскажите что делать?

Установить резистор 1кОм?

Совместимо ли это оборудование с данным клапаном?

+0-0 В верхВ низ
Коммент цитировали(1)

Андрей в сообщении 3 чаcа спустя ↓

Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

15 апреля 2020 в 21:42:27 #2

Как вариант необходимо параллельно катушке подключить резистор.

Но тут можно попасть впросак, как однажды попал я при подключении приропатронов к ESMI, о чем описывал в статье fil-tec.ru/page/podkjuchenie-piropatronov-mpt — в этой статье приведены различные схемы подключения к модулю M201E пиропатрона и привода: из-за разниц сопротивлений и следует разница в схемах.

Кликните на миниатюру, чтобы увидеть:

esmi-m201e.png

Аналогично и для «С2000-АСПТ», но тут у нас выбор:

Если резистор будет слишком маленьким, то падения напряжения на участке катушка+резистор и тока через катушку может не хватить для запуска катушки.

Если резистор будет слишком большой, то будет диагностироваться обрыв.

Даже если удастся подобрать резистор чтобы работал контроль цепи и была сработка, то отключение катушки от резистора все равно не будет диагностироваться.

Поэтому думаю что необходимо подключить катушку по схеме табло.

Разница в схеме подключения к С2000-АСПТ табло (табло после МПН) и пиропатрона (пиропатрон до МПН) из-за того, что сопротивление пиропатрона очень маленькое, а сопротивление табло очень большое.

c2000-aspt.png

А в нашем случае катушка — аналог табло, а не пиропатрона.

+0-0 В верхВ низ
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

15 апреля 2020 в 22:47:04 #3

Исходя из логики работы МПН должна заработать такая схема:

solenoidnyj-klapan-s2000-aspt.png

Параллельно соленоидному клапану можно включить диод, который будет пропускать обратный ток контроля и запираться при пуске.

+0-0 В верхВ низ
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

15 апреля 2020 в 23:11:36 #4

Андрей сказал(а) (3 чаcа назад ↑) :

SERIES B0442 Electromagnetic Actuator

А сертифицирован ли этот соленоидный клапан?

+0-0 В верхВ низ
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

16 апреля 2020 в 22:36:03 #5

Оказалось что сопротивление катушки 9 МОм.

В связи с чем возникает много вопросов.

1. Многоразовые ли вообще эти изделия.

2. Там не катушка, а электронная схема?

+0-0 В верхВ низ
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

16 апреля 2020 в 23:10:16 #6

Пришло в голову, что тут решается обратная задача той, которую решали давно с подключением к ESMI отечественных пусковых устройств ПУО-2 пиропатронов газовых баллонов.

Подобрали схему присоединения, чтобы не ругалась система и считала, что цепь целая.

При ежеквартальных испытаниях скручивали пиропатроны и одевали имитаторы ПУО-2 — светодиоды на имитаторах замечательно отрабатывали.

А потом при натурных испытаниях (бывают такие организации) оказалось, что некоторые пиропатроны пусковых устройств не срабатывают.

Весь ток уходил в резистор, который параллельно пусковому устройству был.

Потом перерыл весь интернет, и когда нашел верхнюю картинку на непонятном языке стало понятно как подключать.

Основная проблема была в том, что в ESMI резисторы 47кОм применяются, а в нашем оборудовании совсем другой подход.

Видимо этот клапан как раз с ESMI замечательно бы согласовался.

+0-0 В верхВ низ
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

16 апреля 2020 в 23:12:35 #7

Можно еще попробовать использовать УКЛСИП Гефест:

uklsip-s2000kpb.png

Тут цепь «В линию связи с объектом управления» подключается к соленоидному клапану.

И можно связаться с техподдержкой Гефест, закинув им ссылку на этот клапан.

+0-0 В верхВ низ
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

16 апреля 2020 в 23:16:26 #8

Ну и еще один вариант - использовать ведомый "С2000-КПБ", подключенному к RS485-2 "C2000-АСПТ".

Выход «П» "С2000-АСПТ" загрубить — только загрубить правильно: fil-tec.ru/page/ne-podkljuchenie-modulej-pozharotushenija-s2000-aspt

А соленоидный клапан подключить к "С2000-КПБ".

Зачем так сложно? — в "С2000-КПБ" можно отключить контроль и подключить соленоидный клапан напрямую к выходам без МПН.

+0-0 В верхВ низ
Андрей

27 декабря 2016

Сообщений: 28

Рейтинг: 4

Благодарили: 5

Отправить сообщение

18 апреля 2020 в 15:36:48 #9

Вообще очень неблагодарное дело подключать такое опасное оборудование без руководства пользователя. Это все равно что купить соленоидные клапана на aliexpress

+0-0 В верхВ низ
В категорию | Вверх
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять сообщения.Войти | Регистрация
Комментариев: 37 | Дискуссий: 9 | Пользователей: 287 | Новый пользователь: вика
Подписка на новости
discord

Email:

Регистрация

Вход через
Разделы
  • Пожарная сигнализация124
    • Инструкции13
    • Проекты2
  • Автоматика58
  • Отопление33
  • Мониторинг30
  • Электрика17
  • Пожаротушение32
  • Умный дом32
  • Arduino12
  • Гаджеты32
  • MaxSite CMS26
Актуальное
  • СП 484
  • Автоматизация теплого пола
  • Болид vs Рубеж
  • С2000-АСПТ
  • ПЦН в кармане
  • Системы противопожарной зашиты
  • Cloud IoT
  • Проектирование
  • Программирование
  • Ссылки
Последние комментарии
Можно ли использовать независимый расцепитель в противопожарных системах
  • Виталий » "Примечание. В статье применяется аббревиатура СПА (системы противопожарной автоматики), которая может резать глаза. Но к ней стоит привыкать, ибо аббревиатуру...
  • Андрей » Неправда Ваша. "Мысль изречённая есть ложь." Но это и не система сигнализации, а система оповещения.
  • Андрей » Замечательная статья, все по делу, все по полочкам, основательный инженерный подход, спасибо! И я тоже проходил подобные искания и копания,...
  • Андрей » Спасибо. Если данный участок расположен внутри щита (шкафа) управления вентиляцией, то контролировать его целостность не требуется, т.к. этот участок не подпадает...
  • Андрей » Думаю для данного случая подходит вариант из п.3.20: "между системой пожарной автоматики и другими инженерными системами" Корпус щита, шкафа вентиляции не является...
Последние загрузки
Все загрузки
Дискуссии на форуме
  • КПБ
  • Выбор ОПС для коттеджа
  • Отключение питания раздвижных дверей при пожарном сценарии.
Пожарка 126 Проектирование 99 Болид 64 Лекции 58 Социальное 53 Рубеж 49 Обзор 47 Автоматика 47 Инженерные системы 40 Курьез 36 Практикум 36 Адресные системы 35 Пожаротушение 34 Отопление 33 Интернет Вещей 29 MaxSite 28 ГОСТ 26 Терморегуляторы 24 Облачный Сервис 24 Мониторинг 22 Вентиляция 21 Теплый пол 21 Плагин 21 Сравнение 20 AliExpress 20 Законы Ома 20 ППУ 20 Техобслуживание 19 Эксплуатация 19 СП 484 19 Астра 17 ППК 17 Клапана 15 Электрика 14 С2000-АСПТ 14 Рубикон 13 Arduino 13 Оповещение 13 WiFi 12 С2000М 12 Ritm 11 Гранд Магистр 11 Датчики 11 Насосная Станция 11 ESP8266 10 Юнитест 10 ПЦН 9 ВЭРС 9 Сценарии 8 Авария 8 Жилой дом 8 Taggallery 7 Отзыв 7 Освещение 7 Программирование 7 Сообщества 7 Диспетчеризация 7 Плазма-Т 6 Гаджеты 5 ПО 5 С2000-СП4 5 Спрут-2 5 Радиоканал 4 МПН 4 GeoRITM 4 МПТ 4 Версет 3 Firesec3 3 Гранит 3 РИП 3 Баня 3 Учет ресурсов 3 ИПДЛ 3 Navigard 3 Visio 3 Рубеж-2ОП 3 My_ESP8266 3 Гидравлика 2 Задвижка 2 Zigbee 2 Security Hub 2 ТО 2